建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器 GB21976.7-2012
6.3 材料试验
6.3.1 金属材料表面质量
用目测法测定。
6.3.2 橡塑材料老化性能试验
橡塑材料经过下列试验后,用目测法测定:
a) 在70°C ±3°C环境中放置72 h;
b) 在-30°C±3°C环境中放置24 h。
6.3.3 材料阻燃性能试验
按 GB 2626—2006 中 6.15. 2、6.15. 3 的规定进行。
6.3.4 包装材料强度试验
6.3.4.1 抗跌落性能试验
将带包装的携带型呼吸器(存放型呼吸器不做此项试验)以不同方位角度从1.5 m的高度坠落到平整的混凝土地面6次。
6.3.4.2 包装材料抗穿孔、撕裂性能试验
试验装置如图1所示,安装臂和撞击针水平自由释放时的有效质量为100g。将单个包装的呼吸器放在试验装置上,使撞击针释放后能击中呼吸器。调整撞击针针尖至包装表面距离为100 mm,释放撞击针,让撞击针保持和包装表面的接触;按图1中箭头所示方向,把呼吸器轻快地拉出。再重复上述过程两次,使撞击针击中包装表面不同的部位。
用目测法测定。
- 上一节:6.2 佩戴质量测定
- 下一节:6.4 抗机械碰撞及环境变化性能试验