建筑火灾逃生避难器材 第6部分:逃生绳 GB21976.6-2012
返 回
变小
变大
底 色

5 试验方法

5.1 结构和外观质量检查
    用目测法对逃生绳的结构和外观质量进行检查。
5.2 长度和直径测量
    用通用量具测量绳索的长度(逃生绳两端的收尾部分不计入整绳长度)和直径。同一绳索的长度和直径均需测量3次,取三次的算术平均值。
5.3 破断强度和延伸率测试
    按GA 494规定的方法进行逃生绳的破断强度和延伸率测试。
5.4 安全钩试验
5.4.1采用目测和查看材质检验报告的方法对安全钩的结构和材质进行检查。
5.4.2 将安全钩两端分别和拉力机上下夹具相连,保险装置处于锁止状态。拉力机拉伸速度调定在30mm/min,然后对安全钩施加10000N的拉伸负荷,保持5min。
5.5 安全带试验
5.5.1 采用目测和查看材质检验报告的方法对安全带的结构和材质进行检查。然后用通用量具测量安全带长度、宽度及厚度,测量任意3点,取3点的算术平均值。
5.5.2 将安全带的两端用拉力机上下夹具夹紧。拉力机拉伸速度调定在100mm/min,然后对试样施加6376.5 N的拉伸负荷,保持5min。