建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器 GB21976.2-2012
返 回
变小
变大
底 色

4.5 抗跌落性能

缓降器经跌落试验后,调速器、安全钩、安全带、绳索及绳索卷盘等部件应无断裂、破损等异常现象。然后进行标准负荷下降速度试验,其下降速度应为0.16m/s〜1.5m/s。