消防卫星通信系统 第2部分:便携式卫星站 XF/T971.2-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.7 电源设备试验

6.7.1 目的
    检验电源设备的性能。
6.7.2 试验步骤
6.7.2.1 按试样功能实现的需要连接所配接的部件,接通电源,使试样处于正常工作状态。
6.7.2.2 用自带电源给便携式卫星站供电使其连续工作,并用时钟记录连续工作时间。
6.7.2.3 用市电或发电机提供的220 V交流电源给便携式卫星站供电,观察其工作情况。
6.7.3 试验结果
    判断试样是否符合5.7的要求。
6.7.4 试验设备
    时钟和220 V、50 Hz交流电源。
目录 上节 下节