4.2 配电线路

4.2.1 高压配电线路
4.2.1.1 检查线路有无烧损状况,确定线路与附近燃烧物燃烧状态的对应关系。
4.2.1.2 检查线路绝缘炭化状况,线路绝缘、支撑绝缘有无击穿放电痕迹。
4.2.1.3 检查线路与金属的搭接部位有无短路击穿、金属熔融痕迹。
4.2.1.4 检查线路连接处有无熔融、迸溅、变色痕迹特征,确定熔融、喷溅痕迹分布状态。
4.2.1.5 检查线路有无局部熔化、滴落、击穿、出现孔洞等痕迹。
4.2.1.6 检查局部熔化或炭化区经过的地面上、沟槽侧壁上有无金属滴落或喷溅痕迹。
4.2.1.7 检查线路互相对应的位置上有无相间发生短路击穿痕迹。
4.2.1.8 对于无焊接加工的铁架等铁磁性物质承载的线路,测量铁架等铁磁性物质的尖端、局部突起 部位的剩磁。
4.2.1.9 检查线路有无因漏电、断线而形成的对地短路放电痕迹,因雷电击穿而形成的多处放电痕迹。
4.2.1.10 查看电缆沟内有无老鼠等小动物的啮咬痕迹,有无小动物的尸体,有无硬质或尖状物勒、砍的痕迹。
4.2.2 高压变配电装置
4.2.2.1 检查高压变压器整个箱体、髙压配电柜内壁和附近地面上有无金属迸溅和其他物体飞溅痕迹。
4.2.2.2 检查各装置进线端、出线端、与接线端子的连接部位有无金属烧蚀、氧化、熔融、变色等痕迹。
4.2.2.3 检查进出线路与高压变配电装置箱体有无接地短路痕迹。
4.2.2.4 检查变压器套管、绝缘子有无火花放电、破损、炸裂痕迹。
4.2.2.5 检查避雷装置动作情况。
4.2.3 高压变配电保护、补偿、监测装置
4.2.3.1 检查装置的整体烧损状态。
4.2.3.2 检查保护装置有无熔断、跳闸、跌落、炸裂等现象。
4.2.3.3 检查补偿、监测等装置有无烧损、炸裂等现象。
4.2.4 低压配电线路
按4.2.1的要求进行痕迹检查。
4.2.5 低压变压器
4.2.5.1 检查变压器的低压输出端子、保护、控制、监测等装置端子的连接部位有无电流烧蚀、氧化、熔融、变色痕迹。
4.2.5.2 检查变压器低压保护熔断器等保护装置是否有跳闸、熔断、炸裂等痕迹。
4.2.5.3 对低压变压器整个箱体、套管、绝缘子和附近地面应按4.2.2.1、4.2.2.4的要求进行检查。
4.2.5.4 对变压器出线端至配电柜(盘、屏)的输入端之间的线路应按4.2.1的要求进行检查。
4.2.6 低压配电柜(盘、屏)线路
4.2.6.1 在对配电柜(盘、屏)进行检查之前,应查明以下内容:
    ——电气控制图与控制程序;
    ——分立保护装置的置放位置,分立保护器与控制装置的功率;
    ——起火之前所带负载的运行状况,控制与保护电器的状态。
4.2.6.2 观察周围可燃物燃烧状态、痕迹特征和蔓延方向。
4.2.6.3 检查进出线与柜体有无接地短路痕迹。
4.2.6.4 检查接线端子制作工艺、额定电流指标是否符合规范要求,检查接线端子的连接状况,查看连接点有无松动、电流烧蚀、氧化、熔化等痕迹。
4.2.6.5 检查接线端子附近、柜内壁、地面上有无金属滴落和迸溅痕迹。
4.2.6.6 检查柜体表面有无击穿熔融,是否伴有金属流淌痕迹,有无线路之间搭接熔融痕迹。
4.2.6.7 检查中性线、接地线接线是否牢固,有无断线和熔化痕迹。
4.2.6.8 对柜体底座空间内应按4.2.1.10的要求进行检查。