5.11 振动(正弦)(运行)试验

5.11.1 试验步骤
5.11.1.1 将试样按正常安装方式刚性安装,使其处于通电状态。
5.11.1.2 使同方向的重力作用与使用时一样(重力影响可忽略时除外)。
5.11.1.3 依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz〜150Hz的频率循环范围内,以0.4905m/s2的加速度幅值,1oct/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.11.1.4 检查试样外观及紧固部位。
5.11.1.5 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.11.2 试验设备
试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的规定。