防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
5.9 低温(运行)试验
5.9.1 试验步骤
5.9.1.1 将试样在正常大气条件下放置2h〜 h。
5.9.1.2 接通电源,使试样处于通电状态。
5.9.1.3 调节试验箱温度,使其在20°C±2°C温度下保持30min±5min,然后,以不大于1°C/min的速率降温至0°C±3°C,保持16h。
5.9.1.4 取出试样,在正常大气条件下放置1h〜2h后,检查试样表面涂覆情况。
5.9.1.5 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.9.2 试验设备
试验设备应符合GB 16838的规定。
- 上一节:5.8 高温(运行)试验
- 下一节:5.10 恒定湿热(运行)试验