防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.5 浪涌(冲击)抗扰度试验

5.5.1 试验步骤
5.5.1.1 将试样按GB/T 17626.5的规定进行试验配置,接通电源,使其处于通电状态20min。
5.5.1.2 按GB/T 17626.5规定的试验方法对试样施加表3所示条件的电磁干扰试验。试验期间观察并记录试样状态。
5.5.1.3 进行监控报警功能试验和动作功能试验。
5.5.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.5的规定。