防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
4.6 电磁兼容性能
防火监控报警插座与开关应能适应表2所规定条件下的各项试验要求:
a) 试验期间,不应发出报警信号,也不应启动断开装置;
b) 试验后,监控报警功能应符合4.3的要求,动作功能应符合4.4的要求。
a) 试验期间,不应发出报警信号,也不应启动断开装置;
b) 试验后,监控报警功能应符合4.3的要求,动作功能应符合4.4的要求。

目录
上节
下节
- 上一节:4.5 耐绝缘冲击性能
- 下一节:4.7 气候环境耐受性能