防火监控报警插座与开关 GB31252-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.4 动作功能

4.4.1 防火监控报警插座与开关应具有断开被保护线路的功能,断开装置的触点的容量、数量及参数应在有关技术文件中说明。
4.4.2 插座与开关报警时,应在30s内启动断开装置,断开装置的动作时间应不大于25ms。
4.4.3 在启动断开装置后,应保持至被保护线路恢复正常,并仅能手动恢复。