【已作废】消防用防坠落装备 XF494-2004
返 回
变小
变大
底 色

7.11 上升器和抓绳器静拉力试验

7.11.1 实验准备
    轻型装置配用直径为9.5mm的安全绳,通用型装置配用直径为12.5mm的安全绳。
7.11.2 试验过程
    连接试样和安全绳,将安全绳的一端固定,在试样的承载连接部件上施加与安全绳固定点反方向的拉力30s。 按加载后可滑动的要求进行设计的上升器或抓绳器,应将安全绳打结或将试样锁死以防止滑动。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475