消防船消防性能要求和试验方法 GB/T12553-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.5 机动性能

4.5.1 4级和4级以上的消防船应设置双主机、双推进器。
4.5.2 消防船在停靠码头、靠近灾船和灭火过程中为调整船位低速航行时,必须具有足够的机动性。
4.5.3 在驾驶室内应能对主机和消防泵的运行进行控制。由主机驱动的消防泵,其传动装置的离合或换档操作应可靠、灵活。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475