5.9 抗冲击强度测试

5.9.1 试验装置
    试验装置主要由支撑台和冲击物组成,见图3。支撑台高度至少为50 mm,固定在硬基础上,两支点之间的净跨度至少为3 m。两支点的中央挂铁砂袋作冲击物,铁砂袋总质量为(27.0±0.2)kg。
抗冲击试验装置
抗冲击试验装置
5.9.2 底板
    底板是由钢楼板和混凝土面层组成的组件,整个楼板高40 mm,宽600 mm,长3600 mm。它是由厚度1.5 mm的镀锌槽钢板和厚度1.2 mm的镀锌平底钢板焊接而成。
混    凝土强度等级为C20,厚度为64 mm。混凝土面层制作好后再喷涂防火材料。见图3中的A—A剖面图。
5.9.3 试件
    在混凝土浇筑28天以后,将喷射无机纤维防火材料喷涂施工于钢板的上面。在距离整个试件两端330 mm距离的范围内不进行喷涂施工,以保证钢板直接安放在试验支撑上。养护期规定同5.2。
5.9.4 试验步骤
    将试件放置在试验支撑上,喷有喷射无机纤维防火材料的面朝下,混凝土面朝上。提升铁砂袋,使铁砂袋底距试件表面1.2 m。放开绳子,铁砂袋自由下落,在试件表面中部产生冲击荷载。记录喷射无机纤维防火材料涂层是否有开裂、脱落现象产生。