独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
附录A (规范性附录) 标准温箱
检验报警器响应时间的试验设备是专用的标准温箱。温箱的风道截面为正方形,并有一个水平工作区域,如图A.1所示,报警器安装在风道工作区域的顶板上,并使它与风道的两个侧壁对称。
风道中的气流流速在试验过程中应始终为0.8m/s±0.1m/s(25°C时测量值),并能分别以0.2°C/min、1°C/min、3°C/min、5°C/min、10°C/min、20°C/min、30°C/min的升温速率升温;测温误差为±2°C,响应时间测量误差±1s。试验中应保证报警器附近的气流不受风道底面和侧壁的影响,报警器不应受到加热器的直接热辐射作用。
测温元件距离风道工作区域风道顶板应大于25mm,并且测温元件在水平方向上位于报警器的迎风侧距报警器至少50mm。测温元件的时间常数应小于2s。

- 上一节:8 使用说明书
- 下一节:附录B (规范性附录)碰撞试验设备