独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.10 高温响应试验

5.10.1 试验步骤
首先以不大于1°C/min的升温速率升温至表1规定的相应类别试样的最高应用温度,稳定2h。然后按5.1.7的要求,分别以3°C/min和20°C/min的升温速率升温至试样动作。记录试样在各升温速率下的响应时间。
5.10.2 试验设备
附录А规定的标准温箱。