独立式感温火灾探测报警器 GB30122-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.3 电池故障报警试验

5.3.1 试验步骤
用可调稳压电源给试样供电,首先以额定电压供电,然后使电源电压以每分钟不大于0.1V的速率下降,观察试样能否发出故障声、光信号,并记录发出故障信号时的电压值(故障电压)。
5.3.2 试验设备
满足5.3.1要求的稳压电源。