易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第7部分:易燃气雾剂分级试验方法 XF/T536.7-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录A (规范性附录) 圆桶型容器及放置蜡烛的金属支架

    喷雾气雾剂封闭空间点火试验用圆桶型容器及放置蜡烛的金属支架要求如下:
    a) 圆桶直径约600mm,长约720mm,一端开口;
    b) 圆桶开口端安装铰接盖封闭,或采用0.01mm〜0.02mm厚的塑料薄膜进行封闭;
    c) 如采用塑料薄膜封闭,应用皮筋将其固定在圆桶开口端,并在离圆桶边缘50mm处开一个长为25mm的切口,确保塑料薄膜处于紧绷状态;所选用的皮筋强度应满足:当皮筋固定好密封的塑料薄膜时,在下方附加0.45kg的重物,皮筋延伸不超过25mm;
    d) 在圆桶的闭口端,距顶端边缘100mm处钻一个直径为50mm的孔,如图A.1所示;
    e) 圆桶内部放置200mm×200mm的支架,支架上放置150mm宽,200mm高的挡板;挡板150mm高以上部分向圆桶的开口方向倾斜,倾角为45°,以保护蜡烛火焰不受喷雾影响;蜡烛直径为20mm~40mm,高80mm〜100mm,固定于支架中央;如图A.2所示;
    f) 带蜡烛的金属支架应固定在圆桶中间位置,如图A.3所示。
试验圆筒示意图
支架、挡板及蜡烛
带蜡烛的支架在圆筒中的固定位置
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475