【已废止】火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50166-2007
3.7 模块安装
3.7.1 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.7.2 模块(或金属箱)应独立支撑或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
3.7.3 模块的连接导线应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标志。
检查数量:全数检查。
检验方法:尺量、观察检查。
3.7.4 隐蔽安装时,在安装处应有明显的部位显示和检修孔。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
