电气安装用阻燃PVC塑料平导管通用技术条件 XF305-2001
5.1 标记、尺寸及结构
5.1.1 标记
a) 经检验,标记应清晰;
b) 不合格分类为C类。
5.1.2 尺寸
a) 刚性导管
导管内径及外径应符合表2规定。
——12个实测值的平均值,mm。
a) 经检验,标记应清晰;
b) 不合格分类为C类。
5.1.2 尺寸
a) 刚性导管
导管内径及外径应符合表2规定。

b)可弯导管
导管外径及内径应符合表3规定。
导管外径及内径应符合表3规定。

c) 导管的其他尺寸及制造长度可由供需双方商定。
d) 缺陷分类为B类。
5.1.3 外观及结构
a) 导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层。
b) 壁厚均匀度
导管壁应均匀,在进行6.4壁厚均匀度检查后,管壁均匀度符合下式:
d) 缺陷分类为B类。
5.1.3 外观及结构
a) 导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层。
b) 壁厚均匀度
导管壁应均匀,在进行6.4壁厚均匀度检查后,管壁均匀度符合下式:

式中:
Mi——每一壁厚实测值,共12个,mm;

c)不合格分类为C类。
目录
上节
下节