铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005
9 试验报告
试验报告至少应包括以下信息,明确区分委托商送样日期和试验室检验日期。
a) 本试验标准完整编号;
b) 与该试验方法的任何偏离;
c) 试验室名称和地址;
d) 报告的日期和编号;
e) 委托商名称和地址;
f) 如果知道,分别给出制造商和供应商的名称和地址;
g) 样品到达日期;
h) 产品证明;
i) 相关产品取样程序;
j) 检验产品的总体描述,包括产品密度、单位面积质量、试件厚度以及它的结构形式;
k) 状态调节的详细情况;
l) 试验日期;
m) 按第8章的要求表述试验结果;
n) 试验过程中的现象;
o) 陈述“本试验结果得出的产品燃烧性能是在特殊条件下的检验结果。在实际应用中,它们不能单独作为评价该产品潜在危险性的依据”。
