铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法 GB/T11785-2005
返 回
变小
变大
底 色

7.1 校准程序

7.1.1 每个月或每次装置有大的变动时,应按下面的校准程序进行校准,如果连续校准都没有变化,可将校准周期延长到6个月。
7.1.2 在试验箱中,将滑动平台、模拟样品及夹具放置在试验位置,在排气扇打开、试件出入门关闭情况下测量箱体烟道内的气体流速,并调节使其满足(2.5±0.2)m/s,然后点燃辐射板。让辐射板加热至少1h,直到试验箱体温度稳定,在此过程中点火器应关闭。
7.1.3 用热通量计在410mm的位置测量辐射通量。插入热通量计,让它的探测表面与模拟样品面平行并高出2mm~3mm,30s后读数,如果辐射通量为(5.1±0.2)kW/m²,就可以进行辐射通量曲线的校准了。如果达不到,则需要调节辐射板的燃气/空气流量。热通量计在每一次新的读数前应让辐射板的燃气流量稳定至少10min。
7.1.4 测量辐射通量曲线的方法
    依次在每个孔中插入热通量计,起始点为110mm,终点为910mm。确保热通量计的探测面和测试时间满足7.1.3的规定要求。在910mm点测量完毕后,再在410mm点测量辐射通量,检验在此测试过程中辐射通量是否在允许范围以内。
7.1.5 将辐射通量值和校准板上的每个长度值作为一组相关数据函数记录下来,通过这些数据点仔细地画一条平滑曲线,这条曲线就是辐射通量曲线(见图9)。
图9 辐射通量曲线
    如果此辐射通量曲线在表1规定的范围内,那么试验装置的校准和辐射通量曲线标定就完成了。如果不在规定范围内,则需要调节燃气流量,并至少稳定10min确保试验箱体温度稳定。再按程序重复校准直到辐射通量曲线满足表1的要求。
    要调节试件热端的辐射通量,通常是只需改变燃气流量,而调节试件冷端的辐射通量,可能需要同时改变燃气和空气的流量。
表1 校准热辐射通量分布要求
表1 校准热辐射通量分布要求
7.1.6 移走模拟样品,关闭样品出入门,5min后测量辐射板的黑体温度和试验箱体温度,记录校准值。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475