【已废止】消防电子产品 环境试验方法及严酷等级 GB16838-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.18 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

4.18.1 目的
检验产品经受感性负载瞬变产生的各种快速低能量脉冲干扰的适应性。
4.18.2 试验方法
在实验室进行的试验,试验配置遵循GB/T 17626.4-1998中6章的规定。
图11为AC电源线试验用耦合/去耦网络,图12为其他外连接线试验用电容耦合夹,图13为50Ω负载时单脉冲波形图,图14为快速瞬变脉冲群概略图,图15为电瞬变脉冲发生器电原理图。
在条件试验过程中试验样品应接通电源并处于监视状态,条件试验后进行功能检测。
用图11所示耦合/去耦网络对试验样品的电源线施加规定的电压及频率的正负极性瞬变脉冲电压;用图12所示电容耦合夹对试验样品的其他外接线施加规定的电压及频率的正负极性瞬变脉冲电压,每300ms施加瞬变脉冲电压15ms,每次施加瞬变脉冲电压的时间不少于1min。
4.18.3 严酷等级(见表21)
4.18.4 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.4-1998第6章的规定。表21
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475