5.3 安全要求

5.3.1 绝缘性能
手动破拆工具手柄应绝缘,手柄部分浸水2 h后绝缘电阻应不小于10 MΩ。
5.3.2 抗拉离性能
手动破拆工具的工具头部与手柄为非一体结构时,其装配应牢固,在施加12500 N拉力时,不应拉脱。