火灾报警系统无线通信功能通用要求 XF1151-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.6 静电放电抗扰度试验

4.6.1 试验步骤
4.6.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验配置,接通电源使试样处于正常工作状态,保持20min。
4.6.1.2 按GB/T 17626.2规定的试验方法对试样施加表1规定条件的电磁干扰,干扰期间及干扰结束 后,观察并记录试样的无线通信状态。
4.6.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.2的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475