6.4 储水稳定性试验

    将储水装置完全展开,采用充气方式的储水装置须充气完毕,将囊式消防储水装置储满水,非囊式消防储水装置加注水至溢流。将储水装置按纵、横两个方向分别放置于20%的斜坡上,或采用将储水装置放置于水平平台上,一侧固定、另一侧抬升的方式使储水装置倾斜20%,观察储水装置稳定状态。