移动式消防储水装置 XF1204-2014
6.2 基本参数测定
6.2.1 空质量测定
用衡器称量未储水状态下、配齐除气源以外的所有附件的储水装置质量,衡器测量最小示值不应大于5kg,精度不应低于±1%。
6.2.2 储水容积测定
用衡器分别称量储水装置储水前(采用充气方式的储水装置应充气完毕)和储满水后的质量参数, 衡器测量最小示值不应大于5kg,精度不应低于±1%,判断两者差值是否符合表1的规定。也可以通过安装了累积式流量计的供水管线向储水装置供水,流量计最小示值不应大于1L,精度不应低于±1%,待储水装置储满水后,记录流量计累积流量读数。
6.2.3 囊式消防储水装置承受水压测定
将储水装置储满水,记录进口处压力表上的读数。
6.2.4 充气圈工作压力测定
记录储水装置充气圈达到储水状态时的压力数值。
6.2.5 充气时间测定
将储水装置按使用前准备状态展开,将气源与储水装置连接好,从启动气源时开始计时,待压力达到充气圈工作压力时停止,用秒表记录该时间,秒表最小示值不应大于0.01s。
- 上一节:6.1 外观结构检查
- 下一节:6.3 主体材料性能试验