移动式消防储水装置 XF1204-2014
返 回
变小
变大
底 色

5.3 主体材料性能

5.3.1 耐老化性能
    储水装置主体材料按6.3.1规定的方法进行加速老化试验,试验后其拉伸强度降低值不应大于35%。
5.3.2 耐磨损性能
    储水装置底部触地面材料按6.3.2规定的方法进行耐磨损试验后,其损坏程度不应超过GB/T 19089-2012规定的2级。
5.3.3 抗刺穿性能
    储水装置底部接触地面材料按6.3.3规定的方法进行抗刺穿试验,抗刺穿力不应小于150N。