石油储罐火灾扑救行动指南 XF/T1275-2015
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.8 火场通信
5.8.1 应以消防专网为主,公网为辅。优先依靠消防无线专网完成无线通信,实现火灾现场图像、语音、数据实时传输,保证信息通信畅通。必要的情况下,设置中继转接设备。
5.8.2 宜使用灯光、手势、旗语、LED显示屏等手段,保证举高喷射消防车操作、火场供水等作战行动过程中的联系。
5.8.3 可灵活采用扩音器、哨子等简易通信器材或运动通信方式实施命令和信息传递。
目录
上节
下节
上一节:
5.7 火场供水
下一节:
5.9 战斗结束