消防车 第6部分:压缩空气泡沫消防车 GB7956.6-2015
6.1 检验分类
6.1.1 出厂试验
出厂检验项目应至少包括表6中出厂试验的内容,结果应符合GB 7956.1-2014和本部分的规定。
6.1.2 型式试验
6.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验:
——新产品试制定型或老产品转厂生产;
——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验;
——产品停产2年后,恢复生产;
——发生重大质量事故整改后;
——质量监督机构依法提出要求。
6.1.2.2 检验项目应包括表6中型式试验的全部内容。
