消防车 第6部分:压缩空气泡沫消防车 GB7956.6-2015
返 回
变小
变大
底 色

5.3 底盘改制要求试验

5.3.1 压缩空气泡沫车按GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合4.3.1的要求。
5.3.2 目测检查压缩空气泡沫车罐体与底盘的联接方式,判断试验结果是否符合4.3.2的要求。