【已废止】泡沫灭火系统设计规范 GB50151-2010
9.3 减压措施
9.3.1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
9.3.2 节流管应符合下列规定:
1 直径宜按上游管段直径的1/2确定;
2 长度不宜小于1m;
3 节流管内泡沫混合液或水的平均流速不应大于20m/s。
9.3.3 减压孔板的水头损失应按下式计算:
9.3.4 节流管的水头损失应按下式计算:
9.3.5 减压阀应符合下列规定:
1 应设置在报警阀组入口前;
2 入口前应设置过滤器;
3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
