建筑材料难燃性试验方法 GB/T8625-2005
3.2 测试设备
燃烧竖炉的测试设备包括流量计、热电偶、温度记录仪、温度显示仪表及炉内压力测试仪表等。
3.2.1 流量计
甲烷气和压缩空气流量的测定,选用精度2.5级,量程范围为(0.25~2.5)m3/h的流量计。
3.2.2 热电偶
烟道气温度和炉壁温度的测定均采用精度为Ⅱ级,丝径为0.5mm,外径不大于3mm的镍铬一镍硅铠装热电偶。安装部位见图2。
3.2.3 温度记录仪及显示仪表
温度测定采用微机显示和记录,其测试精度为1℃;也可采用与热电偶配套的精度为0.5级的可连续记录的电子电位差计或其他合适的可连续记录仪表。
目录
上节
下节