消防车辆动态管理装置 第2部分:消防车辆动态管理中心收发装置 XF545.2-2005
4.5 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
4.5.1 目的
检验收发装置对射频场感应的传导骚扰的适应性。
4.5.2 方法
4.5.2.1 将试样按GB/T 17626.6-1998的第7章规定进行试验配置,接通电源,使试样处于正常工作状态20min。
4.5.2.2 按GB/T 17626.6-1998的第8章规定的试验方法对试样施加表3所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按4.3进行基本性能试验。

4.5.3 要求
试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样应满足3.2.2要求。
4.5.4 试验设备
试验设备应满足GB/T 17626.6-1998的相关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:4.4 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:4.6 静电放电抗扰度试验