消防用易熔合金元件通用要求 XF863-2010
4.9 应力腐蚀试验
试验装置应能够避免凝结液直接滴在易熔合金元件上,且应采用玻璃或其他不发生反应的材料制成。
试验前,将4只易熔合金元件试件清除保护物及油脂。如果保护物是产品设计中固有的一部分,则应在试验后对此保护物的保护效果予以评估。试件在不承受载荷情况下按正常安装位置置于试验装置的工作室内。按0.01mL(氨水)/㎝³(工作室体积)将分析纯试剂品氨水倾入放在试验装置底部的玻璃槽内,氨水液面距试件下部约40mm,大约产生如下的气体组分:35%的氨、5%的水蒸气和60%的空气。试验温度保持在34°C±2℃,且保持在正常大气压力下。试件暴露在此混合气体中历时10d。
试验后将试件取出、冲洗后干燥2d~4d。然后仔细查看试件是否出现裂纹、断裂、脱层以及部件脱落等损坏。应力腐蚀试验后的2只试件按4.4规定的方法进行静态动作温度试验;剩下的2只按4.5规定的方法进行空气热响应性能试验。
