消防用易熔合金元件通用要求 XF863-2010
式中:
Ld——易熔合金元件的最大设计载荷(生产厂家公布值),单位为牛顿(N);
Lm——易熔合金元件1000h损坏时的载荷,单位为牛顿(N);
L0——易熔合金元件1h损坏时的载荷,单位为牛顿(N)。
3.3 强度
3.3.1 按4.3.1规定的方法进行试验,用于洒水喷头的易熔合金元件应能承受15倍的最大设计载荷100h;用于其他消防装置的易熔合金元件应能承受5倍的最大设计载荷150h。
3.3.2 未能满足3.3.1要求的易熔合金元件,可按4.3.2规定的方法进行试验,结果应满足公式(1)的规定。

Ld——易熔合金元件的最大设计载荷(生产厂家公布值),单位为牛顿(N);
Lm——易熔合金元件1000h损坏时的载荷,单位为牛顿(N);
L0——易熔合金元件1h损坏时的载荷,单位为牛顿(N)。
目录
上节
下节
- 上一节:3.2 释放动作
- 下一节:3.4 静态动作温度