灭火器箱 XF139-2009
返 回
变小
变大
底 色

5.6 刚度性能

    置地型灭火器箱应进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启等现象。
    栓组合类灭火器箱的消火栓箱体部分,其刚度性能应符合GB 14561-2003中5.12的规定。