5.4 箱门(箱盖)性能

5.4.1 开门式灭火器箱应设置箱门关紧装置,但不应安装锁具。箱门宽度大于700mm的开门式灭火器箱宜采用双开门式。
5.4.2 灭火器箱箱门(箱盖)开启操作应轻便灵活,无卡阻现象,开启力不应大于50 N。
5.4.3 开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。

表2 单体类灭火器箱外形尺寸

表3 呼组类灭火器箱外形尺寸

表4 栓组合类灭火器箱外形尺寸
 