消防车辆动态管理装置 第1部分:消防车辆动态终端机 XF545.1-2005
返 回
变小
变大
底 色

5.17 振动(正弦)(运行)试验

5.17.1 目的
    检验终端机承受振动影响的能力。
5.17.2 方法
5.17.2.1 将试样按正常安装方式钢性安装,使同方向的重力作用像其使用时一样(重力影响可忽略时除外),试样在上述安装方式下可放于任何高度,试验期间试样处于正常工作状态。
5.17.2.2 依次在3个互相垂直的轴线上,在10Hz~500Hz的频率循环范围内,最大振幅±0.5mm,以29.4m/s²的加速度幅值,1倍频程/min的扫频速率,各进行1次扫频循环。
5.17.2.3 试验后,立即检查试样外观及紧固部位,并按5.4进行基本性能试验。
5.17.3 要求
    试验期间,试样应保持正常工作状态;试验后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象,其性能应满足4.2.2要求。
5.17.4 试验设备
    试验设备(振动台及夹具)应符合GB 16838的相关规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475