建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求 GB/T9978.1-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
9.1 约束应用
根据设计要求,将试件安装在刚性框架内从而得到相应的约束。这种方法在适当的条件下可应用于隔墙和楼板。在这种情况下,试件边缘和框架之间的缝隙应用刚性材料填充。
约束也可用液压或其他加载系统提供。提供的约束力或力矩会限制膨胀、收缩或转动。这种情况下,这些约束力或力矩数值是重要的数据信息,应在整个试验过程中间隔一定时间进行测量。
目录
上节
下节
上一节:
9 试验方法
下一节:
9.2 荷载使用