12 最终报告

12.1 项目报告
12.1.1 一般要求
    应向有关各方和维保人员递交一份详细的项目报告。项目报告应包含以下三个文件:
    ——建筑使用情况;
    ——根据建筑使用情况给出的消防安全性能化设计和评估报告;
    ——建筑使用期限内的检查及使用维护程序。
12.1.2 建筑使用情况
    建筑的使用情况应与设计条件相符,并应在报告中进行记录。报告应包括:
    a)对建筑及其使用情况的描述,包括:
    ——建筑高度、楼层数、总建筑面积和每层的建筑面积;
    ——建筑物与用地边界线和街道的相对位置;
    ——建筑的使用情况;
    ——建筑各部位的用途、功能及尺寸;
    ——固定设备、家具、装饰、装置及可燃物的位置;
    ——设施的安装说明和分析;
    ——各空间的使用情况;
    ——安全区的位置和特征;
    ——达到最终安全区的疏散路径。
    b)在评估中设定的一系列假设条件,如:
    ——火灾荷载的位置及最大火灾荷载;
    ——人员位置和人员最大数量;
    ——主动消防措施;
    ——被动消防措施;
    ——疏散演习;
    ——检查和维护。
12.1.3 消防性能化设计和评估报告
    消防性能化设计和评估报告应包含以下内容:
    a)采用消防安全工程方法的对象及范围;
    b)建筑物特征及消防设计概况;
    c)人员特征;
    d)消防安全目标;
    e)功能要求;
    f)性能判据;
    g)试设计方案;
    h)用于分析评估的火灾场景及选择依据;
    i)主要设计参数的说明;
    j)用于分析评估的工程方法和输入数据及选择理由;
    k)具体分析计算过程;
    l)评估结果与性能判据的比较;
    m)消防设施;
    n)消防安全管理要求;
    o)结论;
    p)参考文献(图纸、设计方案、技术资料)。
    有关分析的综述内容宜置于报告的主体部分,而计算过程、模拟结果等内容,可置于报告的附录部分。
12.1.4 检查和维护程序
    检查和维护程序应说明以下内容:
    ——最初的设计输入数据是否与建筑的最终使用情况一致;
    ——应进行周期性检查和维护的消防系统,以及检查维护方法。 
12.2 项目审查
    为确保设计方案能实现消防安全目标,需有关各方就12.1.1列出的三个文件达成共识。