消防安全工程 总则 GB/T31592-2015
返 回
变小
变大
底 色

9 火灾场景和疏散场景

9.1 设定火灾场景
    设定可能出现的火灾场景分为以下三个步骤:
    a)辨识和描述可能导致火灾的危险源;
    b)描述消防系统失效对火灾的影响和可能导致的后果;
    注:某个保护措施的失效会减弱防火措施的效力。例如,防火门的开启不仅不能有效阻止火灾蔓延,还会造成灭火剂的损失从而导致气体灭火系统的失效。
    c)按照火灾后果的严重程度以及后果的发生概率或频率,对火灾场景进行特征描述,其中应包括火灾的发生、发展和衰减以及火灾的蔓延途径。
9.2 选择火灾场景
    对复杂建筑而言,火灾场景的数量可能会非常庞大,由于缺乏数据和资源将所有可能的场景全部量化,因此需要将详细的分析和量化应用到最重要的场景。
    在对可能出现的火灾场景进行分析的基础上,将发生概率大或后果严重的一组火灾场景选择为设定火灾场景。对危险等级低的场景和危险等级高但发生概率低的场景可不予考虑;对发生概率高且危险等级高的场景,可归属为一组“最不利”场景,以体现建筑物火灾风险的总体水平要求;对于火灾的发生概率和危险程度影响较小的因素可予以忽略,对于难以量化又不可忽略的因素可通过设置保守的假设条件体现其影响。设定火灾场景的选择方法详见GB/T 31593.4。
9.3 疏散场景
    如果将生命安全作为消防安全目标,在对工程设计进行评估时,应对建筑物使用人员自起火后到达安全地点前的这段时间内是否得到保护进行评估。
    为说明火灾场景发生的可能性及其后果,应对建筑物使用人员的类别进行划分。建筑物使用人员对火灾情况的响应受诸多可变因素的影响,包括:
    a)建筑物使用人员的数量和分布情况、人员对建筑物的熟悉程度、人员的行动能力以及行动受限情况、人员的行为及其他特征;
    b)建筑物的特征,如建筑物的使用情况、出口平面布局及消防设施;
    c)警示标识、疏散路径和应急管理方案;
    d)上述因素在火灾场景制定过程中的相互影响,以及消防员和救援设施的紧急介入。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475