卤代烷1211灭火系统设计规范 GB/T50110-1987
返 回
变小
变大
底 色

第二节 阀门和喷嘴

    第5.2.1条 在组合分配系统中,每个防护区应设一个选择阀,其公称直径应与主管道的公称直径相等。
    选择阀的位置应靠近贮存容器且便于手动操作。选择阀应设有标明防护区的金属牌。
    第5.2.2条 喷嘴的布置应确保灭火剂均匀分布。设置在有粉尘的防护区内的喷嘴,应增设不影响喷射效果的防尘罩。