卤代烷1211灭火系统设计规范 GB/T50110-1987
返 回
变小
变大
底 色

第二节 管网灭火系统

    第4.2.1条 管网灭火系统的管径和喷嘴的孔口面积,应根据喷嘴所喷出的灭火剂量和喷射时间确定。
    第4.2.2条 初选管径可按管道内灭火剂的平均设计质量流量计算,单位长度管道的阻力损失宜采用 3×103至12×103Pa/m。
    初选喷嘴孔口面积,宜按灭火剂喷出50%时贮存容器内的压力和以平均设计质量流量为该瞬时的质量流量进行计算。
    平均设计质量流量应按下式计算:

    式中:qmar—灭火剂的平均设计质量流量(kg/s);
               Mad—设计灭火量和流失补偿量之和(kg);
               td—灭火剂的喷射时间(s)。
    第4.2.3条 喷嘴的孔口面积,应按下式计算:

    式中:A—喷嘴的孔口面积(mm²);
            qm—灭火剂的质量流量(kg/s);
            Cd—喷嘴的流量系数;
              ρ—液态灭火剂的密度(kg/m³);
             Pn— 喷嘴的工作压力(Pa)。
    第4.2.4条 喷嘴的工作压力应按下式计算:

    式中:Pn—喷嘴的工作压力(Pa);
               Pi—在施放灭火剂的过程中贮存容器内的压力(Pa);
              Pp—管道沿程阻力损失(Pa);
              P1—管道局部阻力损失(Pa);
              Ph—高程压差(Pa)。
    第4.2.5条 在施放灭火剂的过程中,贮存容器内的压力宜按下式计算:

    式中:Pta—在施放灭火剂的过程中贮存容器内的压力(绝对压力,Pa);
              Poa—灭火剂的贮存压力(绝对压力,Pa);
               V0—施放灭火剂前容器内的气相容积(m³);
                Vt—施放灭火剂时气相容积增量 (m³);
    第4.2.6条 镀锌钢管内的阻力损失宜按下式计算,或按图4.2.6确定。

    式中:—单位长度管道的阻力损失(Pa/m);
                  D —管道内径(mm);
               qmp—管道内灭火剂的质量流量 (kg/s)。
     注:局部阻力损失宜采用当量长度法计算。
    第4.2.7条 高程压差应按下式计算:

    式中:Ph—高程压差(Pa);
                 ρ—液态灭火剂的密度(kg/m³);
               Hh—高程变化值(m);
               gn—重力加速度(9.81m/s²)。

图4.2.6 镀锌钢管内灭火剂的质量流量与阻力损失的关系