【已废止】可燃气体探测器 第6部分:测量人工煤气的便携式可燃气体探测器 CB15322.6-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.18 振动试验

6.18.1 目的
    检验探测器经受振动的适应性及结构的完好性。
6.18.2 要求
    探测器的抗振性能应满足5.1.15条要求。
6.18.3 方法
6.18.3.1 将探测器按其正常安装方式固定在振动台上,接通电源,使探测器处于正常监视状态。
6.18.3.2 启动振动试验台,使其在10Hz~150Hz频率范围内,以0.5g加速度,1oct/min的速率,分别在X、Y、Z三个轴线上各扫频10次。
6.18.3.3 试验期间,监视探测器状态,试验后,检查外观和紧固部位情况。
6.18.3.4 试验后,按6.6.3条方法测量探测器的报警动作值。
6.18.4 试验设备
    试验设备符合GB 16838-1997第4章规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475