二氟一氯一溴甲烷灭火剂 GB4065-1983
2.1 1211含量测定—气相色谱分析法
2.1.1 仪器
102G型气相色谱仪或灵敏度与102G型相当的其他气相色谱仪。
102G型气相色谱仪或灵敏度与102G型相当的其他气相色谱仪。
2.1.1.1 载气:氢气。入口压:2.5kg/cm²,流量:40~45ml/min (用皂膜流量计实测)。
2.1.1.2 色谱柱:不锈钢管,长4 m,内径3 mm,外径5 mm;盘形绕制,曲率半径为8 cm。
2.1.1.3 柱填充物
a. 载体:6201红色载体,60~80目。
b. 固定液:邻苯二甲酸二壬酯(DNP),聚乙二醇400(PEG400)。
c. 涂渍度及涂渍方法:将DNP:PEG400:6201红色载体按20:5:100(重量比)的比例称好后,用丙酮(分析纯)为溶剂溶解固定液,倒入载体,搅拌均匀,置于红外灯下蒸除溶剂至干,装柱。装填好的色谱柱在氢气流量为40~45ml/min、柱温为70℃老化2~4h。
2.1.1.4 检测器:热导池检测器。桥电流为220~240mA(根据杂质含量高低可适当增减);衰减比:杂质用1/1;1211用1/128。
2.1.1.5 记录仪:满标量程为5mV标长为250 mm;纸速为10 mm/min。
2.1.1.6 温度调节:汽化温度为100°C(表头指示);柱温为50°C(实测);检测器温度为50°C(实测)。
2.1.1.7 色谱参数指标的控制:为确保色谱分析的分离度和灵敏度,在选定操作条件下,色谱柱的柱效、分离度和灵敏度应符合下列指标:
a. 柱效:以理论塔板数n或理论塔板高度值H(mm)表示,以1211为测定样品。

式中:tR——1211色谱峰的保留距离,mm;
Y½——1211色谱峰的半峰宽,mm;
L——柱长,mm。
b. 分离度:以半宽分离度
表示,以1211和F22为计算的物质对。


式中:
——分别为1211和F22的保留距离,mm;
——分别为1211和F22的半峰宽,mm。


c. 在选定条件下的灵敏度以S1211(mV·ml/ml)表示,以1211为样品。

式中:C1——记录纸速的倒数,为0.1min/mm;
C2——记录仪灵敏度,为0.2mV/mm;
F——载气流量,ml/min,
P——检测器衰减倍数;
V——1211进样量,ml;
1.065A——1211色谱峰的实测面积,mm²。
2.1.2 操作步骤
按2.1.1.7测定各指标符合要求后,即可按2.1.1.1~2.1.1.6的选定条件进行1211灭火剂含量测定。
取样时,先将1211取样小钢瓶接上取样头子,放倒钢瓶(取液相气化样),打开钢瓶阀门,使1211排气几秒钟,用5 ml玻璃注射器抽取1211样品3 ml注入色谱仪进行测定,待F22出峰完毕(保留时间约2.5min),立即把衰减由1/1调为1/128,继续记录1211色谱峰(保留时间约3min),待1211色谱峰完毕,再将衰减调回到1/1,记录1201(保留时间约5.2min)、1202 (保留时间约7.7min)等杂质峰。用面积归一法按式(5)计算1211含量X1(%)。

式中:A1211——色谱峰面积,mm²;
128——测定1211时的衰减倍数;
∑Ai——除空气峰外的各色谱峰面积之和,mm²。
2.1.3 标准偏差
本方法测定1211含量时,测定三次以上的标准偏差应小于0.1。
目录
上节
下节
- 上一节:2 检验方法
- 下一节:2.2 水分含量的测定—五氧化二磷吸收重量法