【已作废】自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005
7.1 一般规定
7.1.1 系统调试应在系统施工完成后进行。
7.1.2 系统调试应具备下列条件:
1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。
2 系统供电正常。
3 消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求。
4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设汁要求,阀门均无泄漏。
5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。
7.1.2 系统调试应具备下列条件:
1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。
2 系统供电正常。
3 消防气压给水设备的水位,气压符合设计要求。
4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设汁要求,阀门均无泄漏。
5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。
条文说明
7.1.1 只有在系统已按照设计要求全部安装完毕、工序检验合格后,才可能全面、有效地进行各项调试工作。
7.1.2 系统调试的基本条件,要求系统的水源、电源、气源均按设计要求投入运行,这样才能使系统真正进入准工作状态,在此条件下,对系统进行调试所取得的结果,才是真正有代表性和可信的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7 系统调试
- 下一节:7.2 调试内容和要求