【已作废】自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.2 水压试验

主控项目
6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0 MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4 MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    检查数量:全数检查。
    检查方法,观察检查。
6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05 MPa。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察柱查。
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
一般项目
6.2.4 水压试验时环境温度不宜低于5C,当低于5C时,水压试验应采取防冻措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用温度计检查。
6.2.5 自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。
    检查数量:全数检查.
    检查方法:观察和检查水压强度试验和水压严密性试验记录。
条文说明
6.2.1 参照美国标准 NFPA 13 相关条文,并结合现行国家规范的有关条文,规定出对系统水压强度试验压力值和试验时间的要求,以保证系统在实际灭火过程中能承受国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084中规定的10m/s最大流速和1.20MPa最大工作压力。 
6.2.2  测试点选在系统管网的低点,可客观地验证其承压能力;若设在系统高点,则无形中提高了试验压力值,这样往往会使系统管网局部受损,造成试压失败。检查判定方法采用目测,简单易行,也是其他国家现行规范常用的方法。
6.2.3 参照国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235有关条文和美国标准 NFPA 13 中的有关条文。已投入工作的一些系统表明,绝对无泄漏的系统是不存在的,但只要室内安装喷头的管网不出现任何明显渗漏,其他部位不超过正常漏水率,即可保证其正常的运行功能。 
6.2.4 环境温度低于5℃时,试压效果不好,如果没有防冻措施,便有可能在试压过程中发生冰冻,试验介质就会因体积膨胀而造成爆管事故。 
6.2.5 参照美国标准 NFPA 13 相关条文改写而成。系统的水源干管、进户管和室内地下管道,均为系统的重要组成部分,其承压能力、严密性均应与系统的地上管网等同,而此项工作常被忽视或遗忘,故需作出明确规定。 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475