【已作废】自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005
返 回
变小
变大
底 色

5.2 喷头安装

主控项目
5.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
   
检查数量;全数检查。
    检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。
5.2.2 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
   
检查数量:全数检查。
    检直方法:观察检查。
5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
   
检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
    检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
    检查方法:对照图纸,尺量检查。
5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:对用图纸,观察检查。
一般项目
5.2.7 当喷头的公称直径小于10 mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查.
5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2 m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1~表5.2.8-7的规定(见图5.2.8)。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:尺量检查。
  喷头与梁等障碍物的距离
    图5.2.8  喷头与梁等障碍物的距离
1天花板或屋顶,2一喷头,3—障碍物
表5.2.8-1  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(直立与下垂喷头) 
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(直立与下垂喷头)
表5.2.8-2  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(边墙型喷头与障碍物平行) 
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(边墙型喷头与障碍物平行)
表5.2.8-3  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(边墙型喷头与障碍物垂直) 
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(边墙型喷头与障碍物垂直)
表5.2.8-4  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(扩大覆盖面直立与下垂喷头) 
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(扩大覆盖面直立与下垂喷头)
表5.2.8-5  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(扩大覆盖面边墙型喷头) 
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(扩大覆盖面边墙型喷头)
表5.2.8-6  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(大水滴喷头) 
 喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(大水滴喷头)
表5.2.8-7  喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(ESFR喷头) 
喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离(ESFR喷头)
5.2.9 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2 m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.2.10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10的规定(见图5.2.10)。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:尺量检查。
喷头与隔断障碍物的距离
    图5.2.10  喷头与隔断障碍物的距离
1一天花板或屋顶,2一喷头,3—障碍物,4一地板
表5.2.10-1  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(直立与下垂喷头) 
喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(直立与下垂喷头)
表5.2.10-2  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(扩大覆盖面喷头) 
喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(扩大覆盖面喷头)
表5.2.10-3  喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(大水滴喷头) 
喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离(大水滴喷头)
条文说明

5.2.1 本条对喷头安装的前提条件作了规定。其目的一是为了保护喷头,二是为防止异物堵塞喷头,影响喷头喷水灭火效果。根据国外资料和国内调研情况,自动喷水灭火系统失败的原因中,管网输水不畅和喷头被堵塞占有一定比例,主要是由于施工中管网冲洗不净或是冲洗管网时杂物进入已安装喷头的管件部位造成的。为防止上述情况发生,喷头的安装应在管网试压、冲洗合格后进行。

5.2.2、5.2.3 此两条对喷头安装时应注意的几个问题提出了要求,目的是为了防止在安装过程中对喷头造成损伤,影响其性能。喷头是自动喷水灭火系统的关键组件,生产厂家按照国标要求经过严格的检验合格后方可出厂供用户使用,因此安装时不得随意拆装、改动。编制组在调研中发现,不少使用单位为了装修方便,给喷头刷漆和喷涂料,这是绝对不允许的。这样做一方面是被覆物将影响喷头的感温动作性能,使其灵敏度降低;另一方面如被覆物属油漆之类,干后牢固地附在释放机构部位还将影响喷头的开启,其后果是相当严重的。上海某饭店曾对被覆后的喷头进行过动作温度试验,结果喷头的动作温度比额定的高20℃左右,个别喷头还不能启动。同时发现有的喷头易熔元件熔掉后,喷头却不能开启,因此严禁给喷头附加任何涂层。

安装喷头应使用厂家提供的专用扳手,可避免喷头安装时遭受损伤,既方便又可靠。国内工程中曾多次发现安装喷头利用其框架拧紧和把喷头框架做支撑架,悬挂其他物品,造成喷头损伤,发生误喷,本规范严禁这样做是非常必要的。安装中发现框架或溅水盘变形、释放元件损伤的,必须更换同规格、同型号的新喷头,因为这些元件是喷头的关键性支撑件和功能件,变形、损伤后,尽管其表面检查发现不了大问题,但实际上喷头总体结构已造成了损伤,留下了隐患。

5.2.4 本条规定是为了防止在某些使用场所因正常的运行操作而造成喷头的机械性损伤,在这些场所安装的喷头应加设防护罩。喷头防护罩是由厂家生产的专用产品,而不是施工单位或用户随意制作的。喷头防护罩应符合既保护喷头不遭受机械损伤,又不能影响喷头感温动作和喷水灭火效果的技术要求。

5.2.5 本条规定的目的是安装喷头要确保其设计要求的保护功能。

5.2.6 本条规定的目的是要保证喷头的型号、规格、安装场所满足设计要求。

5.2.7 本条规定的目的是为了防止水中的杂物堵塞喷头,影响喷头喷水灭火效果。目前小口径喷头在我国还用得很少,小口径低水压的产品很有开发和推广应用价值,有关方面将积极开展这方面的研究工作。

5.2.8~5.2.10 表中数据采用了NFPA13(2002年版)相关条文的规定,分别适用于不同类型的喷头。当喷头靠近梁、通风管道、排管、桥架、不到顶的隔断安装时,应尽量减小这些障碍物对其喷水灭火效果的影响。这些情况是近年来工程上经常遇到的较普遍的问题,过去解决这些问题的方式也是五花八门,实际上是施工单位各行其便,其后果是不好的,将影响喷水灭火效果,造成不必要的损失。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475