【已作废】自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005
返 回
变小
变大
底 色

4.4 消防气压给水设备和稳压泵安装

4.4.1 消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压,水位及工作压力应符合设计要求。
检查数量;全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
4.4.2 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管上应设止回阀,安装时其四周应设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。
检查敷量:全数检查。
检查方法;对照图纸,尺量和观察检查。
4.4.3 消防气压给水设备上的安全阀,压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:对照图纸,观察检查。
4.4.4 稳压泵的规格,型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。
检查数量:全数检查。
检查方法,对照图纸观察检查。
4.4.5 稳压泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB-50231、国家标准《压捕机、风机,泵安装工程施工及验收规范》GB-50275的有关规定.
检查数量:全数检查。
检查方法:尺量和观察检查。
条文说明

本节对消防气压给水设备和稳压泵的安装要求作了规定。消防气压给水设备作为一种提供压力水的设备在我国经历了数十年的发展和使用,特别是近十年来经过研究和改进,日趋成熟和完善。产品标准已制定、发布、实施,一般生产该类设备的厂家都是整体装配完毕,调试合格后再出厂,因此在设备的安装过程中,只要不发生碰撞且进水管、出水管、充气管的标高、管径等符合设计要求,其安装质量是能够保证的。

对稳压泵安装前的要求作出了规定,主要为确保施工单位和建设单位正确选用设计中选用的产品,避免不合格产品进入自动喷水灭火系统,设备安装和验收时注意检验产品合格证和安装使用说明书及其产品质量是非常必要的。而且要求稳压泵安装直接采用现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475