火灾声和/或光警报器 GB26851-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.10 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

5.10.1 试验步骤
5.10.1.1 将试样按GB/T 17626.4的规定进行试验配置,接通电源,使其处于正常监视状态20 min。
5.10.1.2 按GB/T 17626.4规定的试验方法对试样施加表1所示条件的电磁干扰,观察并记录试样状态。
5.10.1.3 按5.2规定的方法进行基本功能试验。
5.10.2 试验设备
采用符合GB/T 17626.4规定的试验设备。